碰线了电漏电开关不跳闸

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 08:17:40
今天电工灯装好了。电工师傅用胶布封线头。结果不小心火线和零线碰在一起。火花都起了。跟着师傅将线封好。但是电漏电开关没有跳闸。郁闷。
是C65N 63和WIGI C65 ELE
郁闷中...
我没财富。大家也帮帮我.
是这样子的,今天装好漏电开关,全屋都通电了。因为大灯要油漆后才装,电工将线头用胶布封好,在梯子上,不小心两条线碰在一起。可是漏电开关不跳、空气开关也没有跳?
我已经是买的是梅兰了呀。 配件是(梅兰日兰低压配电C65.2P漏电63A .空气开关,梅兰日兰低压配电C65.1P 25A)
大家帮帮我

漏电开关的只有在发生漏电的情况下才会跳开。
它的工作原理是:开关的上下各一个线圈(火线和零线各接一个),通常在正确使用电器时零火线都有电流通过,上下两个线圈都有磁性平衡力,所以开关不自动断开,但是一旦发生漏电(漏电的就是火线通过一个导电物体而不回流零线,比如人触电就是火线的电流通过人体再流入地面)火线有电流通过,但由于没回路零线是没有电流通过的,所以只有火线的线圈发生电磁感应产生磁力将断电开关打下达到切断电源的作用。

你的情况不符合它发生作用的条件,所以。

不要财富,
换个开关吧,最好是知名品牌的,ABB、 施耐德、德力西、梅兰日兰、
正泰也 只是个额马虎
这些。国产的很多质量真不够……

管灯的那一路换个16A的的单极开关就行,要个知名品牌的吧!

空气开关选型过大,选一个20A的空气开关就可以保护。