电缆分支接头安装在桥架哪里

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 02:19:39
桥架里不允许有接头,那我电缆有分支(主线ZR-YJV-5*10分两根ZR-YJV-5*6)要有接头,接头放在哪里?有什么要求?
如果是大线径的分支,我想用穿刺夹安装(地下室水平桥架),是否能直接在桥架内安装(我只是看到穿刺夹在竖井内桥架安装)?
谢谢,在线等。。。。
现行行业标准里已名列禁止严禁在电缆桥架里采用穿刺线夹做T接
麻烦问下是什么标准啊?最好帮忙提供规范号,谢谢!

我不知道你所说的是不是预分支电缆?如果是预分支电缆这些问题你就不必去考虑了。还有你说的“我只是看到穿刺夹在竖井内桥架安装?”这个,设计方不会出这么愚蠢的安装方式,现行行业标准里已名列禁止严禁在电缆桥架里采用穿刺线夹做T接,因为采用穿刺线夹对缆线的截面积以及机械强度有很大的影响。替代穿刺线夹的是导线分支器,设计方现普遍采用的是这类产品。据我了解这类产品主缆的最小截面在16mm2,不过可不可以在生产厂家预定我不知道。最好联系一下设计方,问可不可在配电箱内做∏接或在桥架分支处增设接线箱。

在我们厂区里,还是6KV动力电缆因为距离太长,大概有2公里,采取2段铺设而成,采取的是在电缆桥架做的接头,运行了几年也没有出现接头发热问题。
你问题里提到低压电缆,截面积也不是很大,你看有采取中间加一个密封接线盒在里面分接。进出线采取用戈兰接头形式,那就不会有什么问题了。接线盒可以固定在你电缆桥架的支撑柱上。