50平米的非标电缆地埋,用电设备离变压器550米。请问在这样的条件下,可允许多少千瓦的用电设备正常工作

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 10:36:03

铜电缆不超过30KW
铝电缆不超过20KW

线截面:S=50平方,距离:L=550米,采用铜芯电线时的电阻率:ρ=0.0172
求单根电线的电阻:
R=ρ×L/S=0.0172×550/50≈0.19(Ω)
末端允许线与线的电压降为20V时,单根电线的电压降:U=10V
求可负载的安全电流:
I=U/R=10/0.19≈53(A)
可负载三相电机类负荷约26KW附近。

28KW以下铜线

30