40w日光灯用电量

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 23:45:40
现有一铁芯镇流器40W日光灯
正常来说镇流器耗电5W加灯管耗电40W
耗电量应该为45W
按千瓦每小时一度电算
1000除以45大概22小时用一度电

使用中测得实际电流为0.42A
220V乘以0.42A等于92W
1000除以92大概11个小时用一度电

那么我想知道电表实际计量的时候是多少小时计一度电呢
(使用中测得实际电流为0.42A)
没有误差
测过N次了
最多的时候同时用三块钳表测的
这个0.42A是平均值

我现在明白了
是功率因数
在交流电路中,
电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,
用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S
功率因数的大小与电路的负荷性质有关,
如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,
一般具有电感或电容性负载的电路功率因数都小于1
日光灯的功率因数是0.55
我们日常用户的电能表计量的是有功功率,
而没有计量无功功率

电流量小,造成钳表有误差,解决办法:
1、调小档位。
2、将一条线(火零均可)绕钳表一边五圈来量电流,然后除以五,更准些。
3、用万用表调到交流档串连进电路来量。
4、电表后只开这支灯管一小时,记下跑了多少圈或最右栏走了多少值。
因为你测的值与理论值差得太大了:40W的灯管实际上是36W,镇流器4W左右,加上线损,应该在24小时。

现有一铁芯镇流器40W日光灯------这是额定功率
正常来说镇流器耗电5W加灯管耗电40W-----恩
耗电量应该为45W---------是的
按千瓦每小时一度电算
1000除以45大概22小时用一度电------知识很牢
使用中测得实际电流为0.42A---------那是实际某一时段的值,不稳定
220V乘以0.42A等于92W
1000除以92大概11个小时用一度电-----这样算有误差
那么我想知道电表实际计量的时候是多少小时计一度电呢 -----说实际只能用电表测,我们只能用额定功率和额定电压推算。

一度电就是一千瓦时
也是就是KWt=P·t
t=KWt/p
t=1000/45=22.22小时
实际中有电线,有电的损耗,还有你的日光管也不一定是那么正好的!还有你测下你家的电压也不一定是220V。所以你第二个算的是不准的!应该大约在24小时左右吧!如果想知道实际的,你可以开个1000W的电器,之前你看下电表,一个小时后你再去看看电表,应该知道了!

其实你范的最大错就是估计错了电压。根本就不是220v,如果你学过日光灯的原理就会知道,算功率算的是压降。日光灯两端的电压实际只有100v左右这才是它省电的原因。

理论与实际都应是22小时左右。你测的电流不准确,可能测量方法有误。交流电流比较难测。

自己测得不科学,也不规范,要知道问题出在哪,需要建立一个标准的“平台”进行测试才严谨,要是玩玩,没必要较真,也许是表的问题,或灯的问题,还有可能你的电流表的误差。