消防喷淋头是否能朝上安装

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 19:02:47
我买了望京“优乐汇”的房子,验房时发现房内消防喷淋头是朝上安装的,这给我们业主装修带来很大不便,而且开发商说如果要更改喷淋头的朝向,还需要经过他们,并且通过消防部门,这些程序都需要交不少钱。难道他们就不能为我们这些“房奴”着想吗?还处处给我们设陷井。

消防喷淋头按安装分类可分为:下垂型、直立型、普通型和边墙型。直立型喷头直立安装于配水支管上而得名,也就是消防喷淋头是朝上安装的。

中华人民共和国公安部令第30号
《建筑工程消防监督审核管理规定》已经 1 9 9 6年9月26日公安部部长办公会议通过,现予发布,自1997年3月1日起施行。
第四条 建设单位应当将新建、改建、扩建、建筑内部装修以及用途变更工程项目的消防设计图纸和资料送公安消防监督机构审核,并填写相应的《建筑消防设计防火审核申报表》、《自动消防设施设计防火审核申报表》或者《建筑内部装修设计防火审核申报表》,经审核批准后,方可开工兴建。

北京市商市场消防安全管理规定
第五条 商(市)场的新建、改建、扩建和内部装修工程须经公安消防机构审核合格后,方可施工;工程竣工后,须经公安消防机构验收合格后方可投入使用或开业。未经验收或经验收不合格的,不得投入使用。
内部装修面积在200平方米以下,不改动防火分区、火灾自动报警、自动喷水灭火、防排烟等消防设施,并且装修材料符合《建筑内部装修设计防火规范》要求的非高层建筑,可不报公安消防监督机构,由商(市)场负责安全的部门审核、备案。

看看你都主要改动什么吧,按要求改喷淋是准得做消防报审啦!跟开发商沟通下看看有没有捷径。你也可联系下其他业主有装修的商量办法,不行你看看同个单元有没有改动消防设施的几家一起报审、验收、找消防施工单位、开发商做监理能省点钱!这年头办起事来,你会感觉到有比开发商还黑的那!

可以的,消防喷头是有朝上安装的。
A. 下垂型洒水喷头
下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。主要用于不需要装饰的场所,如车间、仓库、停车库、厨房等地。
B. 直立型洒水喷头
直立型喷头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶,适宜安装在移动物较多,易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。
C. 普通新洒水喷头
普通型洒水喷头既可直接安装,又可下垂安装