差压变送器测流量问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/09 16:14:45
我们这现在是用一个威力巴的差压传感器的一管道的烟气流量,量程是0到1kpa,要求是现场开方,我就想不通了,为什么非要开方?变送器直接4、8、12、16、20mA线性输出给PCL,让PLC单位改成立方米每小时,这样模拟量一一对应不就行了吗?
PLC里的量程是0-15万立方米每小时,如果开方的话,其线性输出会较没开方时有什么变化,怎么计算啊,能不能给个公式,举个列子,方便以后计算啊,心里也好有个底,谢谢前辈指教.
还有,我听说用差压变送器测液位不用开方?差压和液位大小成正比?这种说话对吗?

用差压来测量流量,必须开方,因为测量与差压不是线性关系,而是开方关系,可以变送器开方,也可二次表开方。
液位和差压是线性关系,所以无需开方。

测也为不用开方的啊,测流量才开方,你看错了吧。
一般的数显表都做好的。
也有通讯的,只不过订购时要说明的。

一般的流量测量都是一次表开放!因为这样在二次表上就呈线性关系了!一次表开放是靠智能终端来完成的。里面一定有弯管流量计。你只要设定管道直径应该就可以了~
你只说了你的差压变送器但是你还要知道你用的是什么流量计。感觉你用的是弯管流量计~但也可能是孔板!你找找这连个流量计的工作原理你就知道了