之前设备正常停机,第二天开机就不能运行,检查后发现变频器控制端一根线脱落,故障提示0C(过流),但检查电机和负载一切正常.变频器不能复位,参数也调不出来.随便按哪个键都没反应.用万用表电阻档两表笔分别搭在变频器控制端的公开端和运行端,这时主机就变频启动.
当前就检查到这...请问高手这怎么解决......
变频是松下5.5KW的型号看不到了,,,,
我测了一下,,公开端(G)到控制端(I1-I6)都有12V的电压.I1为正转/停止开关,I2为反转/停止开关,I3为频率设定选择(1),I4为频率选择(2),I5为空转,I6O 断开复位,G为控制用地线. 出问题后检查I3线脱落.接上后还是不有运行,显示OC(电源电压低下,负载GD2过大.加减速时间设定过短,负载短路,接地等)
变频器是松下M1X554BSA 5.5KW的....如果参数设置了密码在哪可以进入呢....

控制端有电压输入,控制线是否与其他线短路?变频器的输入是通过光耦耦合的,当24V串入的话就会报警,无法复位。参数是不是设置了密码及权限?

检查你的控制回路是不是有电压,公共点到运行端

参数设置了密码权限?先输入密码在设吧。

来学习的

找到说明书看看是不是参数进行了禁止修改啊?
还有你可以断电复位啊!