两组回路的地线接在一块会跳闸

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 14:45:28
我有4组UPS电路,每组供了8台电脑,其中每两组共用一条地线,也就是说两条火线两条零线共用一条地线;问题是如果不接电脑,4个回路都没有问题,但接上电脑后只能单独用一组回路否则会跳闸,我现在是把其中的一组地线没接入电箱,请问这是什么原因造成呢?如果是我的回路有问题为什么在没有负载时不会跳闸呢?

接地线最终点都是接到一起的,接线一定要连接正确。
8台电脑的功率,电流有多大,
你家的保护器电流有多大,有能低于电脑的电流。
火,零,地三线不能接错。
最后就是线路或电器有没有短路或漏电。。

首先你要明白漏电保护器的工作原理,漏电保护器后的零线,不能和其他支路的工作零线混用,其它回路也不能借用漏电保护器后的零线。出现这种情况,可能是零线公用了,也有可能是电脑的漏电电流太大,换个空开就不跳了。

是漏电造成的,但具体的你没还没有描述清楚,到底你是怎么接的线,还么说清。
只能告诉你一个普通漏电保护器下正常带5~6台电脑是没有问题的,但超过这个数量的话会跳闸,因为每台电脑正常工作时都是有一定的泄漏电流的,这个些电脑的泄漏电流加起来如果达到漏电保护器的额定保护电流的一半值的话就有可能跳闸(一般的保护器是30mA,一般就是15mA,台式电脑的正常泄漏电流是3.5mA大概)
所以你最好参照上面的情况来分析下你的情况是不是这个原因

查一下你的出线部分吧,可能接线有错误。

电脑和UPS回路中常见的一种故障现象。接地线公用没问题,只是线径得够粗。
首先检测电脑各供电回路是否有漏电现象,方法:用摇表检测。
电脑和UPS回路应设2P空气断路器来控制电源。通常来讲不建议使用漏电保护器。