地线、零线均带电

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 17:39:30
我们是住校生,学校不给我们充电,我们就把电风扇处两根线接在一起了,然后把电风扇开关换成了插排(没有接地线)昨天不知道哪一个宿舍的问题,导致一个楼层的宿舍电风扇电源全部不能使用,总闸合上了以后只有一个宿舍可以正常使用,其余的宿舍拿电笔试过插排三个孔均带电,而且现在闸盒也是合上的,灯什么其余的用电器均能使用,请各位大大解决小第一下,谢谢…

一路电4个插座,把插座都卸下来了,线也都散开了。在第一个插座处,量火线和另两根线的电压分别是227和197,
1 量火线和另1根线是227V另1根线是地线
2 量火线和另1根线是197V另1根线是零线,开关关了,197V是虚电,用校火灯灯不亮,
3 1根火线接另一穿线管三根线里的任何一根(只接这一根线)、其他两根都有电,只接接火线的亮,其他2根暗些。再把这跟只接接了火线的线往后面第三个插座接,也是一样,第三接到第四也是。那是感应电,不是短路,你把这根火线拆了,用万用表电阻1K档测量另一穿线管三根线里的任何2根,不通没短路,通短路了
4 插了个90瓦的小水泵(这个插座相零是反的,有点麻烦就没倒),跳闸了,但是插到相邻的、同一条线路上的插座就没事,水泵也正常工作。说明是零地接反了,漏电开关相零接反不跳闸
5 跳闸是零地接反引起的

火线的电通过某些用电器到达了零线,建议把所有用电器断开再测一下,如果还有那就是主线漏电了。

我想应该是电风扇出现了回路了吧,不过我不是专业人员,瞎说的。

有断线的地方。拿电笔试过插排三个孔均带电,那是感应电,找到断的地方接好,就会好的,只有一个孔带电的。

可以肯定的告诉你,是插座回路的零线断线所致。
一般来说,照明用电和插座用电是分开的,所以照明不受影响,检查三个孔都带电其实有两个是感应电。你可以从电源插座的主回路查起,重点检查可以正常使用的宿舍的电源两端的接线是否有问题。

这个问题简单!首先只有一个宿舍风扇转,说明总闸到那个宿舍的电路正常。就是从那个宿舍出去之后还没进入第二个宿舍的那段线路出问题,一根零线段了!火线正常!接着可能在第三个以后的宿舍,只要有一风扇开关合上了,就会把正电通过风扇和开关流入那根零线,就这样你把电笔测哪个插孔灯都是亮的!现在你要做的是把所有宿舍的风扇开关全关了(切勿有漏网之鱼!否则我的推论就变成错的了)然后再用测电笔去试插座,如果一边亮一边不亮,那就证明的的推论是对的。这样就好办了,直接找风扇能转的那个宿舍到下一个宿舍的那段线路。如果我没说错的话那个风扇能转的宿舍应该是总闸过来的第一个宿舍。这个线路根照明线路不是同一个线路,所以不影响到照明!