来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 23:31:36
95平方mm*3+50平方mm的电缆线能带得起30KW的照明和40台1.5P的空调吗?详尽解说一下?因为是用的单相,零线的电流会不会很大?

40台1.5P空调(单相)的总功率约为44KW,所以所带负载是74KW(单相),按功率因数为0.7计算,则电流约为:480A(这是在满载的情况下,实际至少要乘0.8的同时使用系数,约为380A)。
如果你是三相电进线,只要负载平均分配,每相最大电流约为160A,零线是三相不平衡电流,一般情况下没问题;如果是单相进线,此时零线与相线的电流是相等的,应该用4*95的电缆(分两路,相当于两根95的并联使用)。

40台电脑功率约45KW,总功率75KW。电流约150A,95平方电缆安全电流有200A。绝对没问题。

绰绰有余