无功补偿对计量的影响

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/02 18:28:17
无功补偿在计量屏的前面对计量屏的影响大吗?还是设置上没设置对,电表度数偏大,还 比较离谱。

没什么影响的。查查负债吧!

你没有说清楚:无功补偿装置的主回路的连接应该在计量用互感器的后侧(负载侧),否则你就是给供电局补偿了,而你的无功电度表照样计量负载的无功用电量,对于你的无功计量表来说,等于是没有补偿.
你说的"数偏大,比较离谱",是否就是这个原因造成的.

没有影响,无功补偿主要补倘感性负荷的所需无功,提高有功出力,降低无功损耗,由控制器自动来控制,不会对计量屏有影响的

不会对计量有影响,但无功多了要罚款的,一般无功是有功的三分之一,超过了就要罚款。