如何从外表判断热继电器是否已动作

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 12:57:53
断路器带test拨钮 stop按钮 还有auto m选择旋钮
如何从外表判断热继电器是否已动作 是不是动作之后test拨钮会发生变化啊?
各种型号的热继电器有什么不同啊 有的我看怎么不带test还有auto m选择旋钮啊 是我没看到 还是本来有的热继就没带啊? 如果没带 怎么试验它的好坏呢 对这块不是很清楚 谁能给详细讲讲啊 热继的基本原理结构我还是清楚的 没用的请别复制来了

热继电器动作后,test不会变化。
按照最常用的热继电器来说,它们的原理大同小异,test拨动开关有些确实是没有,实际上它只是检验输出触点是否动作正常,而不是测试实际电流过载时双金属片的动作,还有auto和m指的是自动或手动复位,其实在实际的工程使用上,一般是不许用auto复位的,因为一旦出现了过载现象,说明用电负荷有问题,在没有检查清楚之前不允许再次启动。
关于试验热继电器的好坏问题,以前各个大一点的厂都有“继保”专业,配备专门的设备来检测动作电流是否正常,不过现在基本上都取消了,高压部分委托供电部门处理,低压的直接更换了事(因为从成本考虑不值得检测)。
热继电器主要的结构是两种热胀冷缩率的金属片叠加在一起,在有电流通过时产生发热,因为膨胀率不同,使得金属片弯曲变形,达到一定的变形度时触动触点,输出通断信号断开回路。

  1、动作后有个按钮会弹出来(红色的)或者有个标识变成红色(原先是绿色)。
  2、热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简单、成本低等优点在生产中得到了广泛应用。

机械式的热保护动作肯定有按钮会弹出来的仔细找一下

印象里热保护继电器动作后有个按钮会弹出来(红色的)或者有个标识变成红色(原先是绿色)