三线四线制电路中线为什么不能接保险丝

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/04 22:26:24

三相四线制供电系统中,如果中性线安装了保险丝且被烧短,则三相电源上的各个负荷,将变成为串联在380V电源上的电器了。如果三相的负荷是绝对平衡的(那是不可能的),则还没有什么影响。如果不平衡(这是一定的),则接入的电器的总电功率小的那相电路,也将通过电功率大的那相电路的电流(串联电路的电流处处相等),电功率小的那相电路的电器(因分压较大,可能远超过220V,)将被烧毁。所以中性线上严禁安装保险丝。

很简单,之所以设置三相四线制,就是为了有中心线以保证设备和人身安全。如果中心线设置保险丝,一旦其熔断而其他带电相线的熔断器没有断开,那么就失去了保证人身安全的前提

还是画个图给你说得明白一点!

保险丝接在单相220V电路中,一旦烧断了,电源就切断了。
而保险丝接在三线四线制电路,最少也要使用3个分别放在A,B,C相线上,一旦其中一个烧断了,设备的三相供电就会缺相,失去平衡。在某些设备中,缺相运行会比过电流产生更严重的后果。所以相电要断开,必须是连锁的。