两台ABB变频器ACS800同时报2310和3220故障

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 19:01:30
两台ABB变频器ACS800,主从控制主站不报故障,从站同时报2310和3220故障

2310故障好象接地故障可以看看电机绝缘和电缆接线情况

2310故障好象接地故障可以看看电机绝缘和电缆接线情况

  1. 中间直流回路电压不足。可能由于主电源缺相、保险丝烧坏或整流桥组内部损坏。直流欠电压跳闸值为0.65 · U1min ,其中U1min是主电源电压取值范围的最小值。对于 400 V和 500 V 单元, U1min 是 380 V;

  2. 对应主电源电压跳闸极限的中间电路实际电压为 334 V 直流;

  3. 解决方法:检查主电源和熔断器。