什么时候采用电感电容补偿?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/10 08:33:18
我们给炼钢厂提供了一组低压柜(进线柜,电容柜,出线柜),厂家把退火炉(500KW)的电源取在进线柜的下口(即电容柜的上口),当退火炉开到满程时,电容柜的空开全部都跳了,而且电流表指针爆满(200/5),电容柜内装的是15KVa并联电容器,空开是32A,我想是否应采用电感电容补偿呢?

是的.
你是做开关柜的吧?
给这类单位提供电容柜,是要特别注意的:是否有谐波的存在.
从你叙述来看,是有谐波的干扰,但是是什么样的谐波还不好说:因为这样的炉的谐波一般都非常复杂且不确定.
不是随意串联上电感就可以的.
当然,如果不计成本,串联上抑制最低次谐波干扰的电感(应该说成是串联电抗器)是可以正常使用的,但是相对成本要高一些.
具体情况,还是要看现场.
我是专业做无功补偿.

在出现在过补偿的情况下。
主要是防止过补偿。
在过补偿的情况下,系统中出现容性的无功电流,使视在电流增大,因此使系统的损耗加大、电压进一步升高。因此人们总是不希望发生过补偿。 (容性,电流超前电压)
电容器和电阻器正好相反,它是并联增加电容的容量,串联是减小电容器的容量,所以为了提高功率因数,当然是希望电容越大越好,所以采用电容并联的方法来提高电容器的容量。
多电容器并联计算公式:C=C1+C2+C3+…+Cn
多电容器串联计算公式:1/C=1/C1+1/C2+…+1/Cn

串加限流电抗器XD1-14或XD1-16。380V 26.3A 用智能无功自动补偿控制器控制.