电灯终端两跟都是火线,怎么解决?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 03:30:45
前两天灯坏了,买了个新的换上也不亮,但灯是好的,买的时候试了,怀疑是变压器坏了,把变压器拿下来接上电一试,好的!奇了怪了,用电笔测试电灯终端的两股电线,都是火线,再一测试开关处电线,正常!这下就搞不懂了,请懂的朋友赐教!注:电线不是在墙壁里就是在棚顶,只能测试这两处。我就不明白了,它是一股线啊,开关处正常,怎么到了终端处就成两跟火线了。家里其它电器都正常。
回答二楼的,上面说了,怀疑变压器坏掉了,在不接灯的情况下测试线与变压器的接点处,都是火线,来气了,剪断,把变压器拿下来接上电测试,好的,因为灯亮了,回头测试终端处,还是两火线,开关处测试正常,关闭开关后终端处没电,因为用电笔和手试过了,打开开关后测试,两火线,现在灯处就两跟线,什么都没有了。注:开关指的只是电灯的开关,没关总匣!

可能是与灯泡串联的那跟导线短路了

有两点:
1、 用电笔测电灯终端的两股线的时候,灯是不是还接在上面?
2、有没有关掉开关后再测一测电灯终端的两股线?
如果1是的,那么很有可能零线断路了,因为零线不进开关,所以跟2没有关系。
如果1不是的话,基本上是不可能的。
所以基本上可以判断是你的电灯的零线断路了,慢慢查找,要注意安全。

那是你的零线对地了,你从新倒一下线就可以了。

认同二楼的。灯的零线在母线接头处松脱后,开开关,在另一线上感应电可让电笔发光,但暗一些。