omron e5cz温控仪屏摸显示S.E是为什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 17:21:37
进行升温升不了不显示数值什什么原因

S.E..是表示“输入错误”。
1.检查传感器输入线路是否接错、未接、短路、断路。
2.温控仪参数设置项的“感温器类型”错误设置。
3.如果输入线路和输入类型都没有故障,那么关闭电源再开启,如显示不变则更换温控仪,如显示恢复正常,那么多半是电气噪音影响了控制系统,请检查电气噪音。
我所遇到的这样的报警基本上都是传感输入线路的问题,仔细的检查下。参数方面你可以参考温控仪说明书来设置,很简单的。

希望这样的解答能帮助你解决问题。

设置错误,检查设置参数是否有矛盾的地方