干式变压器C相高压线包烧毁怎么修?急求

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 21:18:46
630KV

原厂返还,风险小点。干变线圈烧毁只能报废,因为它是一个固态整体,动里面的线就会破坏绝缘。另外你看看变压器有无过保修期。

找厂家维修,更换整个烧毁高压线圈

如果是环氧浇注干变,基本上是没法修了。
如果是敞开式干变,需要把铁心上铁轭拔起,把损坏的线圈高压线拆除,重新绕制,可能需要更换部分绝缘件,再进行线圈浸漆,再把上铁轭油漆刮掉,重新插回,最后涂铁心绝缘漆。
根据高压线损坏程度,可能换一段线,可能整个高压线圈都需要换。如果可以提供变压器图纸,维修要简单些。如果没有图纸,需要测量高压线的匝数、线规、线圈尺寸。
总之一定要专业变压器厂家才可以维修,最好是返回原厂。

怎么个烧毁法,是放炮了吗?如果放了,就没得修了,有照片的话发来看看。换一相的线圈比较麻烦,主要是阻抗配不平,得看原变压器出厂试验报告。