暖气一组热剩下的都不热

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 00:37:58
我家的暖气,就第一组热,地二组是温度,还有三足凉的,都放气了,放完出水后三组也热后两组的凉,过一会三组就凉这是怎么回事,请高手帮帮忙!

将总阀打开,关闭所有回路阀门,只留一个回路强制循环几个小时,直到热起来,然后再处理另外一个回路,这样依次处理,会热起来。

看看回水阀门是否都打开了。有可能闸板掉了。

把热的几组关了,打开凉的几组,待凉的几组热了在慢慢打开原本热的几组。
试试吧

堵了,查找一下吧,看看第四节是不是有毛病