来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 14:47:21
50的变压器。3个11kw的电机
距离变压器500m.听说要加电容,不知是不是?

3个电机可以选择分部起动,最好选择降压起动,常用的方法有星-三角降压起动、自耦变压器降压起动等方式,还有变频技术的应用,你可根据你的负载情况选择合适的启动方法,星三角起动最便宜。加电容对启动毫无帮助,但对运行有好处,你也可以选择。

3个要分别起动,降压起动
离变压器远要增加导线截面,加电容不行

最好是加大导线的截面来提高电压,星-三角降压起动、自耦变压器降压启动,多不是最好的办法,哪怕是电机启动了,电机长时间在低电压状态下运营对电机也不行,变频启动的话电压过低变频器它也会自动保护的

你说的是磨银粉机,降压启动是不行的我试过,增加导线直径加一片电容就可以。济南的吗。