我们在小区里装了一套监控设备,线路上用强电供电(220V),机房里供电线路用的4平方的线,空开用的是64A的空开。有三条线分别接7台,5台,3台摄像机,每台摄像机一个电源(4A、12V),当接上这三条线中任何一条时,空开就会跳。换向后,丛另一个空开接线过来接这三条线就可以用,但不知道能用多久。我们的线路穿PVC管过花台,我们想线路上可能漏电。我想知道如何用摇表摇线路漏情况,这种情况下能继续用下吗。求各位大帮忙分析解决。主要是现在返工太麻烦了。
我们直接接进线,不过空开,能使用,不知这样能用多久,会有什么危险

当接上这三条线中任何一条时,空开就会跳.任何一个?空开有问题!
我想说的事,有可能每个短路或搭地???????但三条都有,好像不现实.不过可以用摇表打一下.
没有了保护!!!如果出现短路,会烧掉后面的设备!!!
建议换空开!!!!!!!

摇表,也可以叫做兆欧表。不是用来测量线路中的漏电电流的,而是用作测量线路中相与相或相与地之间的的绝缘电阻之用的。
兆欧表的测量使用方法为:
1.测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电。决不能让设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
2.被测物表面要清洁.减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
3.测量前应将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否良好。即在兆欧表未接上被测物之前.摇动手柄使发电机达到额定转速(120r/min),观察指针是否指在标尺的“∞”位置。将接线柱“线(L)和地(E)”短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标尺的“0”位。如指针不能指到该指的位置,表明兆欧表有故障.应检修后再用。
4.兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
5.必须正确接线。兆欧表上一般有三个接线柱,其中L接在被测物和大地绝缘的导体部分,E接被测物的外壳或大地。G接在被测物的屏蔽上或不需要测量的部分。测量绝缘电阻时,一般只用“L”和“E”端.但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把.摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速转动,1分钟后读数.并且要边摇边读数.不能停下来读数。
注意:当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注重“L”和“E”端不能接反。正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳.“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。假如将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地.由地经“L”流进测量线圈.使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低。当兆欧表放在地上使用,采用正确接线方式