求验证断路器是否实用

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/13 21:41:08
某380V线路,计算电流IC=150A,尖峰电流IM=400A,导线为BLV-500,截面为95平方,穿管允许载流量Inw=145A,选用DW10-200低压断路器,瞬时脱扣电流整定为3倍的开关额定电流,验证开关是否实用?

请高手帮忙算下,把计算公式也回答下,谢谢

根据Iz>In >IB;
Iz—电缆的额定载流量(200)
In—断路器的额定电流(150*1.2=180),1.2为可靠系数;
IB—回路的长期工作运行电流(145),
满足;
再看瞬动:预期400,整定动作电流为600,防止瞬时冲击的误动作也满足;
基本上从开关的角度没有问题,现在关键的问题是要清楚导线的铺设方法以及总的长度。这个相当关键,但不在本问题之列,就不在啰嗦。
若还有其他问题,可以给我邮件bzh_781217@126.com;

jgh g二了解

简单看了下
这么几点
1.DW10-200不能保护导线,导线加大2级
2.瞬时脱扣电流整定为3倍可以躲过启动电流,没问题
3.关键问题是灵敏度,即线路的末端单相短路电流/1.3要大于瞬动整定电流,这个要看你的导线长度,还有系统阻抗了,需要你自己验算,数据现在不全

技术方面 真是一头雾水。。。
不过可能我们公司的电子样本对你有所帮助
江苏梅兰日兰电气有限公司,搜下就看到了。。。