送风口知道送风量 如何计算送风面积

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 06:12:23
假如我已经知道 要的是一个10万级净化工程 面积是200个平方 统一吊顶高2.7米

用高效送风口 额定风量1000立方/小时 那么 我该放几个高效送风口

高手能教我怎么计算吗~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+++++分啊
QQ781763595 加的时候说明是CAD高手啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 我要的是过程啊 计算过程啊
欢迎 天正建筑高手 和 cad高手 加我 最好 做过 净化工程的 有经验的

10万级净化区域的换气次数我们以20次/H来计算,
用总体积乘换气次数除额定风量就是高效头的个数,再乘0.8的系数就可以。
根据你的数据可以计算出:
总风量:200*2.7*20=10800立方/小时
高效头的个数:10800/(1000*0.8)=13.5
所以用14个高效头就可以了。

关于楼下的回答补充一下:
我国《医药洁净厂房设计规范》规定,10000级洁净室换气次数n≥25次/h,100000级洁净室换气次数n≥15次/h

在使用时通常不小于18次/h,所以以20次/h来计算是对的。

楼上两位的回答都很不错,但是15次太少可能效果不好,20次太多了高效太多增加预算,一般取18次就可以了。建议楼主按18次的送风量计算。给我加分啊,谢谢!有什么不清楚可以继续问!

10万级只要十五次换气次数就行了.计算就是:200X2.7X15/(1000*0.8)=10个高效风口.