楼板裂缝渗水

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 05:50:54
我家是新农村联排房屋,2层加尖顶砖混结构,8月份顶层封顶,10月份交房,现在我在上隔热层和2楼房间浇水,发现上下两层现浇面在东南角(阳角部位)同一位置出现裂缝渗水,与现浇板大致成45°角,长约80-90厘米(在现浇板下面可见小隙缝,上面看不清),另楼板别处也出现几处渗水,面积不等,约100平方厘米。墙体未发现裂缝。请教各位专家:1、什么原因及危害?2、发展预见?3、怎样处理?4、装修方案?
再次感谢你的热心回答。还有一点不解:一般楼板裂缝要等到主体完工后的半年到一年才出现,为什么我的房子这么早出现,而且上下楼板相对应?裂缝上面看不见,下面能看见?渗水说明上下是贯通的?
怎样加固?

混凝土楼板起裂缝,较常见,可分为有害裂缝和无害裂缝,0.2MM以下为无害裂缝.

1、什么原因及危害?
根据你说的情况来看,由于是在6-8月份施工,天气较热,混凝土浇筑后脱水速度(混凝土养护不到位)较快而产生收缩,应该是由于混凝土收缩造成的裂缝.

2、发展预见?
无害裂缝不影响使用.

3、怎样处理?
开V形槽后,可以用高标号的水泥浆或砂浆(分层)或环氧树脂修补;
如是房间的话,也不是经常有水,所以可以修补,也可以不修补;但在施工时不可有积水;

4、装修方案?
如做地板的话,可以直接做,最好在地板下垫层'多层板'(九夹板)为好;
铺地砖的话,可用干硬性砂浆铺设;
也就是说,可按一般的装修程序进行施工.

1、这些缝隙跟地基不均匀沉降有关系吗?是否受干湿影响,变化幅度怎样?多长时间稳定?
答:地基不均匀沉降的话,墙面会出现规则或不规则的裂缝,现你没有出现,基本可以排除;混凝土收缩产生的裂缝一般稳定后不会再发展,天气的干湿也不受影响;只有当楼板严重超重承载后,可能会有所发展;

2、顶部直接做乳胶漆会不会开裂?或做其他顶怎样防开裂变形?
答:顶部直接做乳胶漆一般不会开裂,但会显示裂缝的影子;最好是用水泥和建筑胶拌和料稍批一下,遮盖掉缝为好;
一般处理方法:是用水泥和建筑胶拌和料批一下,缝遮盖后即可做其他的任何施工;一般不会再出现什么裂缝扩展的事件,因为混凝土的温度伸缩率很小;

在装修之前,最好先把这个渗水的问题处理好!否则你下面的活儿都等于白做。
第一、找专业做防水的工程师去看看,因为这种问题要见到实际情况才能决定怎么做的。
第二、如果你的房子还没有经过验收,那就由建筑方来处理这个问题,如果已经验收过了,就照第一条做。做防水的时候一定不要怕多花几个钱,找专业的防水专家,不要相信路边的防水施工队,否则你钱花了,但不久问题又出来了。

1:2.5水泥沙浆,内掺UEA和防水剂.抹缝

可以去快乐装修网问问