关于PLC中温度值的处理

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/09 17:10:26
热电偶检测换热器出口介质温度到PLC,通过对温度的处理来对换热器故障进行报警,换热器正常时出口温度保持在比较低的值左右,后由于外界原因可能会升高,这时要有提示但暂时不报警,再过一段时间,温度突然升高并一直继续升高,这时要报警,用什么算法对温度突然升高这一点进行判断啊

其实我觉得
(1)首先设定提示值。在换热器出口温度到达提示值的时候,PLC做出处理后 输出上位机或者别的什么声光提示装置上。
(2)在温度提示值的回路中关联一个定时器(通电延时接通(具体定时时间又现场决定))。这样在到达提示值的时候就会触发定时器(当然在回路中关联定时器的时候要在定时器的前面加一个比较单元,当比较单元的输入大于等于提示值,比较单元就输出到定时器的使能端)
(3)在定时器输出时触发检测这时候的温度值(其实就是延时取温度信号)这时候要设置一个报警值,同样加比较单元,大于等于报警值就输出报警
其实就是简单模拟d@/dt,温度变化率快慢的,其中第二和第三步可根据现场多加几级

不知道对你能不能起到帮助

用变化率来判断(Δ℃/s)。