檩条可以用电焊来代替螺栓连接吗?有什么依据?
抗剪件作用大吗?
我们工地边上有几根钢柱存在全部被割现象!没做什么处理,就进行了二次浇筑,钢柱钢板下面可能还有中空现象,请问问题大吗?
钢柱下面的抗剪件被割

钢结构梁主要是承受上部构件的荷载,而懔条的设置主要是为了屋面钢板的铺设而设置的。如果没有懔条,钢板的跨度过大会造成挠度很大。如果柱距特别大,还应设置横向和纵向的小梁,以满足屋面铺设钢板的条件。
  1.檩条不能用焊接,原因是焊接质量不高,而且檩条通常是薄壁杆件,焊缝高度无法满足要求。
  2.抗剪键作用比较大,当柱子轴力很小而剪力很大时,抗剪键的作用就大了。
  3.这个问题很严重,当荷载全部作用上去后,柱子会渐渐落下来,与之相连的梁会有塑性变形。

1.檩条不能用焊接,原因是焊接质量不高,而且檩条通常是薄壁杆件,焊缝高度无法满足要求。
2.抗剪键作用比较大,当柱子轴力很小而剪力很大时,抗剪键的作用就大了。
3.这个问题很严重,当荷载全部作用上去后,柱子会渐渐落下来,与之相连的梁会有塑性变形。

不可以焊接!
GB50205规范!栓节可以活动啊1!焊接就无法转动,连接方式改变绝对不可以!

有时候安不上去就只能采取焊接的办法!

抗剪剪全部被割绝对不可以!柱子将无法抗扭抗剪!杯口插入300计算通过也不用抗剪剪了!

真空问题最大!可能基础会坍塌!长时间受力的情况!