150平方铜线电缆,1300米,220V电压,能代多少千瓦?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/11 15:30:43

  1. 三相7KW 220V 伺服电机电流:7000/(220*1.732*功率因数) ,功率因数取0.9的话,电流大约20.4安培。

  2. 铜导线取1平方5安培,就要用至少4平方的线,留点余量的话选用6平方的线最好。

  3. 导线的发热量小。

估算可输送的电流I
I=S×352÷L
I-电流(A)
S—铜芯截面(mm2)
L—导线长(m)
I=150×352÷1300=40.6A
根据电流计算输送功率。
(公式引自《输配电速查速算手册》,P.129)