家用取暖锅炉热水不循环,暖气片下半部不热,水泵开后,水总烧开?请问那里的问题?
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 21:44:10
谢谢你,可是气已经放过了,还是没有任何变化,汗,炉子里的火不敢放开烧,一烧水就开了,可暖气片还是凉的
看一看循环管路接法是不是正确,水泵管路是否短循环.
这种情况一般都是(管路)系统内有气堵,寻招系统的最高点放气,即可解决.
系统里有气!每个暖气片都放一下气试试!
UC知道是一部内容开放、自由的互动网络百科全书
客观、专业、权威的知识性百科全书
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 21:44:10
看一看循环管路接法是不是正确,水泵管路是否短循环.
这种情况一般都是(管路)系统内有气堵,寻招系统的最高点放气,即可解决.
系统里有气!每个暖气片都放一下气试试!