家里开关不时断电,不跳闸

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 18:20:28
家里稍微用大一点的电器,比如微波炉,电吹风,空调,或者烧开水用的电开水器,(不同时用)就断电了,检查开关,总开关几个回路开关均未跳闸,让人很莫名其妙,漏电开关也没跳闸,都在投合状态,过几分钟,又自动通电了,请高手说说是怎么回事?
问题已经解决,大家都没说对,是电缆井(配电间)里面的“智能”电度表设置有问题,不是家里的问题,怪不得我找不出问题所在。呵呵,
电工来重新设了一下参数就好了

总开关及几个回路开关均未跳闸,负载功率稍大就断电。这种情况是电线接驳松动(含断路器接线)或电度表输出的保险座(或断路器)接线松动所致,较常见的是铜、铝线混接,接驳处日久氧化产生较大电阻造成接触间歇不良,此时小灯泡还是可以亮的。功率稍大,接驳处产生接触电阻成为负载,大功率负载成为电阻很小的串联通路,线路电压就相当低,类似断电状态;松动接点间歇性接通也会通电一下,稍后也会再次断电的。

你这个不是跳闸的问题,是用电器插座开始至对应断路器(你所说的回路开关)之间的接线线头松动引起的,这是当初房子装修时,电线接线不实造成的。
一般是断路器(回路开关)接线端子或是用电插座的压线螺丝没有拧紧,你把总闸拉了,把每个短路器的端子都紧一下(注意总闸的上端带电)。如果没有解决,那就麻烦了,可能是在墙里的线头松了。

不跳闸而会断电,这说明不是短路或漏电,可能是线路接触不良,检查一下线路的一些接头处有没有松动。

那应该是接触不太好,你可以用表测一下,或者把接头再固定一些看看,不行的话再M我

其他地方有跳闸~而且那个跳闸有问题~

用表测一测....