太阳能供水方法

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/20 12:47:32
我们是一家5层楼的宾馆(含地下一层是厨房)每天客人总是投诉热水供应不上!原设计一条主管道在4层顶部,直通地下一层厨房!3和4层是住宿!
现在应该怎样做才能达到客人满意
再次谢谢各位大侠!问题不是这样的!水是往低处流的!所以地下一层的水量大!而3和4层水流量小。

你先要确保太阳能水箱的水温可以,太阳能水箱里的辅助设备要装全,特别是电加热,用微电脑控制,可以在晚 上谷电时加热,再则就是在太阳能的回水管上加一台循环泵,把下水管和回水管接通,用户在下水管上

由于太阳能的季节性和不稳定性,冬季是太阳能辐照较弱的时间,出于投资的经济性考虑,通常是参照春秋季节的月均日幅照量或年均日幅照量计算确定集热面积,冬季仅仅依靠太阳能往往不能满足热水需求应该与辅助(常规)能源(燃气、燃油、或电)结合使用来满足客户的需求。

按照通常计算方法,每个标间日用45°热水量为200Kg,暂时按照每天入住40个标间计算,宾馆客房日用热水8T,按照65°计算,日水量还要少一些。厨房用水量无法计算。现在的问题是:
1、你太阳能集热面积多大?北方地区47×1500集热管每10支为1㎡,58×1800集热管每6支为1㎡,每平米集热面积夏季理论产热水100Kg,冬季理论产热水30kg,春秋理论产热水70kg(基础水温12°,温升33°),核实一下集热面积是否够用。
2、厨房用水量很难计算,通常按照洗消用热水标准核算水量,但厨房用水经常是常流水,实际用水量远远超过计算水量,造成水箱无热水(太阳能热水箱通常为自动补水,水位下降后自动补充凉水),建议核实一下厨房用水,加强厨房用水管理。
3、供水管路是否为回路,如果水箱为高位水箱,仅靠重力自流供水且无回水管路,那么,客房没有热水就非常正常了。建议安装回水管路,安装水泵强制循环。如果有回水管,还要核实热水管路是不是同程循环(非同程循环类似于电气线路的短路)。
4、太阳能热保证率低,受气象条件制约,季节产水量不均衡,所以通常配备辅助热源:暖气换热、电辅助、燃油燃气锅炉等方式补充。

应该是洗澡前管道中的水凉啊,在总管末端加一循环泵(300W)左右把凉水打回储热水桶中。其作用是预热管道。可以微电脑时控开关控制可省电

利用水蒸气!