假如 电缆的截面计算确定好了,现在敷设。用钢管(SC)

一般管要比 电缆大多少呢?大几级?

假如电缆确定为:ZR-YJV-1KV-4X50+1X25。用多大的SC?

多根导线穿管时,导线截面(包括绝缘层)的总和应不超过管内面积的40%。管子内径不小于导线束直径的1.4~1.5倍。
所述电缆外径为31mm,应选用DN50以上的的水煤气钢管(SC)。
如果长度超过50m加一个弯头,管径应放大一级。
(引自《输配电速查速算手册》)

  一般要求:多根导线穿管时,导线截面(包括绝缘层)的总和应不超过管内面积的40%。管子内径不小于导线束直径的1.4~1.5倍。
所述电缆外径为31mm,应选用DN50以上的的水煤气钢管(SC)。
如果长度超过50m加一个弯头,管径应放大一级。

04DX101-1