建设项目环境保护申请表如何填写

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/02 12:44:36
房地产方面的,主要是能耗跟排污情况

重庆市电力公司110kV童家桥变电工程建设项目环境影响评价
第二次公示
重庆市电力公司110kV童家桥变电工程建设项目的环境影响评价工作现已接近尾声,为了解社会公众对本工程建设的态度及对本工程环境保护方面的意见和建议,现将工程情况、工程可能产生的环境影响、工程将采取的环境保护措施、工程环境影响评价的结论进行公示。
一、建设项目基本情况
1、工程名称、地点及性质
工程名称:110kV童家桥变电工程。
工程性质:新建。
建设单位:重庆市电力公司。
站址理位置:重庆市沙坪坝区童家桥,阳光水城一期和二期工程北侧约30m处。
2、变电站概况
拟建变电站总投资4000万元,站区围墙内面积为3225m2,电气综合楼占地面积1180 m2。绿化面积1025 m2,绿化系数31.5%。
拟建110kV童家桥变电站为全户内变电站,整个变电站的所有电气设备用房和辅助用房均布置在同一幢建筑物内,即电气综合楼。
主变规模:最终3×63MVA,本期为2×63MVA,电压等级为110/10kV;
110kV进出线:最终6回, 本期4回, 采用双母线接线,将现有110kV巴-亭、凉-上线分别开断П进童家桥变电站;采用电缆进出。
10kV进出线:最终出线36回,本期出线24回,本期采用单母线分段接线,最终为单母线三分段四段母线接线的运行方式;采用电缆进出。
无功补偿容量:最终6×6000kVAR, 本期为4×6000kVAR,框式高压并联电容器成套装置。
二、建设项目环保概况
1、环境影响分析
废水:变电站运行时有少量生活污水产生;变电站变压器为了绝缘和冷却的需要,其外壳内装有大量变压器油,一般情况下不会有油排出。在发生事故时变压器油经变压器下集油池收集后,再流入事故油池,事故油池具有油水分离功能。
噪声:变电站运行期间噪声来自主变压器、断路器、电抗器和屋外配电装置等电气设备所产生的电磁噪声及冷却风扇产生的空气动力噪声。变电站的噪声以中低频为主。
电磁环境:在电能输送或电压转换过程中,高压输电线、主变压器和高压配电设备与周围环境存在电位差,形成