漏电保护有的时候跳闸。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 10:04:14
我单位的一些设备我在开关上装了一个2匹漏电保护器,有一个半月了什么事都没有,前两天下大雪,在半夜里漏电跳闸了,当时合不上闸,第二天早上合闸又没事了,但到了晚上6点半有跳闸了,不知道是怎么回事,求高手指点。对了,单位的设备有几个是在露天的,我想把漏电保护器拆了,不会有太大的影响吧?不会烧毁设备吧?是一个总电路接到几个屋子的,别的屋子和总闸那儿没有漏电保护,只有漏电的那个屋子里有漏电保护。
因积雪或熔化引起不良线路漏电,漏的电不会很大吧?直接拆掉漏电保护器就行了吧,主要是漏电保护器拆掉设备不会烧毁吧?

检查下设备线路有没问题。如果找不到问题。可以换个漏电开关。像这种情况我碰到很多次。 我维修时一般都是先换个漏电开关试试。不行再找问题。因为漏电都是马上跳闸的。不会隔那么久才跳闸。

是因积雪或熔化引起不良线路漏电才跳闸的,可以拆除,但几个屋子必须装上漏电保护。

楼上的说的对,先换个漏保试试,如果还跳要查找线路的绝缘情况或接头上是不是漏电,你明知道漏电还拆掉漏保这是一种不负责任行为,万一触死人就悔之晚矣。如果拆掉漏保是不带空开的是不会烧毁家用电器的(原线路有过载保护),单一的漏保就是防止人身触电没有过载保护,请你三思?

没有漏保是不安全的,也是不符合规定的,应该用摇表找出故障并排除才是正确的做法。

你可以加个熔断器之类的,如果过热开关就会跳

you luo dian de di fang ying gai zi xi cha yi xia