空调制热加16给压力对吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 13:59:05
今年夏天把以前的老空调装上了(空调买了7-8年了吧,但没用过几次),装上时工人检测没有氟利昂了,就加了7个压力的。但冬天不制热,又找来工人检测,他们说冬天加的氟利昂压力应该是16个,大家说他们是在骗我吗?
我百度没分了,怎么才能得到分呢?
继续 回3喽的兄弟:第一,夏天和冬天的维修工人不是一个公司的 第二,加氟利昂的时候都给我看压力了啊,夏天加的氟利昂还在,冬天加的时候按40元/压力收我的钱 第三,晚上开2小时后制热 效果降低 我该怎么办?

你好!
空调制冷需要0.4-0.5MPa、
制热需要1.5MPa--2.1MPa
只要是在这个范围在之内、空调都是可以正常的工作的,工人说的是制热压力、他说的对。
百度没有分不要紧、只要多多的回答问题就可以啦!问题被采纳后会有系统奖励20分的。
o(∩_∩)o...

很明显在忽悠你.

一般来说空调系统是一个密闭的系统,加过一次氟利昂只要系统没有漏点一般3-5年之内不用在重新加氟利昂.而你这情况夏天才加过冬天又没了很明显是系统有漏点,而且漏点还比较大.你需要让他们来仔细查查.如果你找移机的人过来检测更好,本身就是他们移机的时候没弄好,造成系统有漏点.

千万不要听他们瞎忽悠你,一说没氟利昂就要加氟利昂,加氟利昂是挣钱最容易最快,所以很多维修工也不仔细检查就一味让用户加氟利昂.你要问个为什么,为什么夏天加完冬天就没了,如果系统没有漏点是不会这样的.

楼上说的是不对的,你一定要让他检查漏点在那,要不你明年夏天还是需要在加氟利昂.

补充:那说明还是加氟利昂有问题啊。不要听工人说什么夏天7个压力冬天不够了,要加16个压力。

我给你说下吧,空调测量压力都是同一个口,夏天制冷的时候是低压压力,在3-5KG之间,冬天是高压压力,在18-21KG之间。比如说夏天家氟利昂后测出来的压力是4KG,那么冬天制热时候测出来的压力应该也是在正常值范围内20KG,不会出现还需要在加氟利昂才能达到正常压力的情况。如过夏天氟利昂加够了,那么冬天时不可能出现还需要在加的。

通过你的描述我感觉还是在忽悠你,最好的情况是1次的氟利昂他分两次给你加,收2次钱。我原来做售后的,对他们这玩意太清楚了。

制热是比制冷需要的氟量多
大点的空调系统里都会有个储液器来解决这个问题
小机器就用的辅助电加热