厂房消防地下管道漏水是否罚款——急

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 14:48:18
厂房施工,消防管道(老管道)地下渗水,被政府部门查出要罚款。我们得知渗水情况后,立即采取措施补救,而且是地下渗水,我们毫不知情。现政府部门除了要求交水费外,还要处以几倍的罚款,是否合理?

漏水是施工问题而非人为问题,不会罚款的。消防地下管道漏水采用水泥基渗透结晶型防水剂在原有水池混凝土表面刮涂一层,就能达到不渗不漏的效果,且无毒无污染,能够在潮湿的基层上进行施工,施工后3个小时就能正常存放贮水。

  地下消防水管需要防腐应由其管道材质确定,当采用不锈钢、塑料等不腐蚀材料时不要防腐,当采用铸铁,可用搪水泥浆、沥青等防腐;当采用碳钢钢,规范规定必需采用双面热镀锌防腐。
  消防管道防腐工序分3步:
  一. 表面处理
  1. 清楚待敷管线上的油污、脏污;
  2. 喷砂除锈,除锈级别达到GB/T 8932中规定的St3级或者Sa2.5级,表面锚纹深度40-70um;
  3.除锈后,对钢管表面露出的缺陷应进行处理,附着表面的灰尘、磨料应清楚干净,钢管表面应保持干燥。当出现返锈或表面污染时,必须重新进行表面预处理。
  二. 刷底漆 – 沥青漆
  最好使用聚乙烯防腐胶粘带厂家的配套底漆,这样能保证底漆和胶粘带更好的粘结。
  三. 缠绕胶带 – 玻璃布
  防腐厚度要达到1.0mm,按照最新标准SY/T 0414-2007标准,防腐层结构选择如下:
  1.缠绕两层防腐胶粘带,单层厚度为0.5mm,胶带厚度为0.5mm;搭接为胶带宽度的50%-55%。
  2.缠绕内外带,一层内带加一层外带,内带厚度0.5mm,外带厚度0.5mm。

合理不合理要看当时施工的情况
有无监理单位,有监理单位当时隐蔽工序都报了,压力试验他也签了,现在漏水,只能说明当时监理未把关。
漏水是施工问题而非人为问题,哪个敢保证质量呢,那国家制定质保期是干什么的呢,就是防止施工以后产品、设备出现问题。现在漏水你方已帮其解决,他方要求给水费,也合情合理,但是罚款依据何在?

和政府打交道哪有理可讲

消防和政府不是一码事

合理