短路后总闸跳了,合闸后插座有电但等都不亮了

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/05 10:57:42
最开始是因为要换灯泡,结果灯座一冒火星,就全没电了。知道是总闸跳了。赶快去合闸,但合上后一看所有灯无论怎么开都不亮,但插座却全有电。请高手帮忙解答。急急急!!!
我又仔细看看总闸,就一个开关啊,没有单独的照明开关。现在我家的情况是所有连接在插座的电器如冰箱,电脑等都有点,唯独每个屋的灯没有电所以很郁闷。我不知道是电灯那个线路出了问题还是别的什么问题?原来短路后合上闸行了,这次很奇怪!这个该怎么解决呢?问题大吗?不会要拆房子换线吧?

你的线路有地方接触不好或者有断路的地方,原先正常小电流的时候故障点不要紧,由于你的灯座内的蛇簧片的松动,导致你在换灯泡的时候发生短路,使故障点扩大,发生断路。

线路哪个地方被烧断了,如果用电笔测试插座两个孔都带电,基本可以肯定是零线断路了。

照明是单独一路控制的,总闸的右边应该还有控制照明的开关,是不是也跳了,把它送上就可以了。

灯也有短路开关或保险你看看是不是跳了来或烧保险了。

你描述的不清楚,插座和灯是分开控制的吗?如果是只查灯的那一路就可以了,用电笔或万用表从分开关开始查,应该是总线路有问题

零线断线了