钢筋混凝土倒后出现长约1米,短的有0.3-0.5米,160多平方大约数十条裂缝是什么原因?是不是水泥的问题?
楼板倒后3-4个月,出现裂缝,而且裂缝都裂透了,该楼为二层楼,底层地基地梁混合柱,二层倒后不久出现裂缝是什么原因?

由于你说的不是很具体,我只能根据自己的经验回答。
首先,根据你说的情况,这种裂缝的出现有两种原因。
1、如果是框架结构,出现裂缝的位置在板表面,然后贯通,裂缝平面位置在梁侧,走向同梁平行;这是因为浇筑混凝土时,板的支座处负筋没有保护好,被踩踏下去,导致板支座处断裂;这种是要补强的;
2、还有一种是混凝土收缩裂缝;原因是钢筋保护层太小,在钢筋处产生;另混凝土水灰比过大,产生;还有是混凝土养护不够,产生收缩;避免措施是,钢筋绑扎时必须保证保护层厚度,不管是底部还是上部;浇筑混凝土时,严禁现场加水;混凝土浇筑完毕,在初具强度,覆盖浇水养护。

补:按照你补充的说法,应当是不均匀沉降引起。你可以去观察一下梁和剪力墙有没有裂缝。