3千瓦的4级三相电动机一般是星形接法还是三角形接法

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 12:06:15
我一个3千瓦的4级三相电动机烧了后叫一个修电机的师傅绕了线圈后用了不到10分钟就又烧了。我也不确定是否缺相。拆开后看3组线烧了1组,请问这是否是师傅的问题还是我的问题?

  3千瓦的4级三相电动机一般是星形接法。

  在我国一般3-4KW(千瓦)以下较小电机都规定接成星形,以上较大电机都规定接成三角形。

  星形接法(如下图左):是将三相电源绕组或负载的一端都接在一起构成中性线,由于均衡的三相电的中性线中电流为零,故也叫零线:三相电源绕组或负载的另一端的引出线,分别为三相电的三个相线。

  星形接法特点:

  I线=I相,U线=√3×U相,

  P相=U相×I相,

  P=3P相=√3×U线×I相=√3×U线×I线;

  

由“拆开后看3组线烧了1组”来判断此电动机为三角形接法,由于缺相导致电动机烧毁

应该是缺相的问题吧,检查一下你的线路吧,电机绕组只要不是全黑的话,一般都是缺相的问题.3kw的电机有三角形接法的,也有星形接法的,一般电机接线盒内有接线图的.没有的话可以问一下修电机的,是按什么接法缠得线圈就知道用什么接法了

Y系列电机3KW以下