七氟丙烷灭火系统无网管和有网管有什么区别

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 17:55:54
有什么具体的图集没有

有管网:就是气体灭火剂储存瓶平时放置在专用钢瓶间内,通过管网连接,在火灾发生时,将灭火剂由钢瓶间,输送到需要灭火的防护区内,通过喷头进行喷放灭火。
无管网:就是气体灭火剂储存瓶经过包装成箱子,美观点,平时放在需要保护的防护区内,在发生火灾时,不需要经过很多管路,直接就在防护区内喷放灭火。
它们之间的灭火方式都是一样的,要求的喷放时间也都一样,唯一的区别就是灭火剂钢瓶的放置位置不同:
有管网系统钢瓶在钢瓶间。因为距离远,所以要求压力高,一般4.2MPa。有的是5.6MPa。
无管网系统钢瓶在防护区。因为在防护区,所以压力不能太高,否则爆炸对人有危害,所以2.5MPa
优缺点:
1、有管网系统经过管网喷放,喷头平均分配,所以喷放均匀,灭火效果好,而无管网一般都是箱体喷头直接喷放,所以喷放点是一点,喷放不够均匀;
2、有管网需要单独设置钢瓶间,设置管网,而无管网不需要,如果只保护一个区域,从经济角度有管网系统成本高。
3、如果多个区域,有管网系统可以用同一套系统保护多个防护区。不同防护区发生火灾,针对性的喷放,而无管网需要每个防护区单独设置钢瓶和灭火剂,这个时候无管网的价格就比较高了。
所以要根据不同情况进行选择。
就这么多了,如果有疑问可以给我邮件,我这里有些以前做过的图纸,我的邮箱yuanwild@126.com。
手都打累了,以上是个人总结,希望对你有帮助!

我是生产气体灭火系统的厂家··可以为您做深化设计和出方案··QQ是1558284764··

七氟丙烷分三种,一种是有管网式,一种是无网管式,简单来说,无管网就是柜式七氟丙烷灭火装置,还有一种是悬挂式。