三相电表坏了,如何计算电量

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/12 17:43:37
安装的是三相电表,互感器是30倍,A相电流为:32安; B相电流为:43安;C相电流为:42安。请问 怎么计算电量。。
请问cosφ=0.78 是什么率。。。。我的电流都一直稳定,都是照明。。是否*0.78.。

电表坏了,一般根据以上三个月平均电度为耗用电量。
A相电流为:32安; B相电流为:43安;C相电流为:42安,这些数据都是瞬间电流值,负载电流随时是有起伏的,以此计算只可作为参考。
以此可以分别用单相负载计算,也可以采用平均电流三相计算,结果基本相同。
用单相负载计算:
P=U×I×cosφ+U×I×cosφ+U×I×cosφ=0.22×32×0.78+0.22×43×0.78+0.22×42×0.78≈20(KW)
用平均电流三相计算:
P=1.732×U×I×cosφ=1.732×0.38×[(32+43+42)/3)]×0.78≈20(KW)
该电流能恒定一小时,则一小时用电量:
20×30=600(度)