DCS 如何接收PLC的输入点
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 23:39:14
小弟刚作设计
DCS控制风机 但是点数不够
需要用到另外的PLC
我从现场把风机的信号取到PLC中 是否还要对信号进行处理
DCS如何能取到这些信号
其中DCS 与PLC 通过PROFIBUS DP 通讯
DCS控制风机 但是点数不够
需要用到另外的PLC
我从现场把风机的信号取到PLC中 是否还要对信号进行处理
DCS如何能取到这些信号
其中DCS 与PLC 通过PROFIBUS DP 通讯
DCS直接读PLC的输入缓冲就可以呀。
也可以用PLC输入点控制内部一个虚拟继电器,虚拟继电器的触点状态通过通讯给DCS.
仅供参考
用通讯可以,但是要看你的DCS能不能接收Profibus的协议。
一般来说,目前常用的系统对MODBUS的支持比较普遍,你可以试试。
一般是通过通讯来解决
如果是DI可以直接输入就可以,看你的PLC的DI是DC24还是AC220的
用DP/DP coupler,直接可以通讯