无功电量是不是合理?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 01:32:59
我公司是挂在公变下的用户,本月有功用电89591度,规定0.813元/度电费,共需付电费69878.16元,不知何原因要加收无功电量款(以前没有)34269.77元,这样一算共需交电费104400.77元,平均电费要1.22元/度,我这工厂是织布厂,如这样交法是无法承受的,请教这样的收费是否有依据、合理?谢谢!
关健是他们在换无功电表时我们不知道,如知道我们就做补偿了,他们不告之就这样做,不是在挖坑让人家往里钻吗?现在我们这样的单织厂是“针尖上削铁”的小企业,本来就难,现在这样一缴难以承受之重!如告之我们不做那又是一回事,我总觉得这些垄断行业嘴太大了!

电力公司有规定的,功率因素低时需缴纳无功电量的罚款,建议装个无功补偿柜

计算有误:89591×0.813=72837元,另外有功变损也要分摊的,这个用电量的分摊费约2000元附近,功率因数不达要求0.9就要罚款,每低于标准0.01将在电费总额罚款0.10%,并以此累计。估计功率因数很低造成的。
收费应是合理的,只有增加补偿电容装置才有可能减免该项费用,甚至超过标准还会得到奖励。

应该是合理的,你增加补偿电容装置就可以减少无功功率,就不用或少交无功电费了,他收无功费,他有无功表吗?如果没有,就是不合理

这些都是地方电业局加收的款项,如果是当地物价局批准的,你也没有办法。如果能够反映到市政府就试试,如果政府不听,就和电业局商议试试,给一点好处换大的好处。或者和电业局商量,厂内装电容器,以换取少收无功费用。

很合理,交流电在通过纯电阻的时候,电能都转成了热能,而在通过纯容性或者纯感性负载的时候,并不做功.也就是说没有消耗电能,即为无功功率.当然实际负载,不可能为纯容性负载或者纯感性负载,一般都是混合性负载,这样电流在通过它们的时候,就有部分电能不做功,就是无功功率,此时的功率因数小于1,为了提高电能的利用率,就要进行无功补偿,加无功补偿吧,功率因素低了力率电费就高,肯定要罚款的,再者你们应该申请大宗工业用电,你的电量电价太高了

什么是无功电量和有功电量? 无功电量大于有功电量为什么? 无功电量用什么符号表示?有功电量和无功电量的计算公式是什么? 请问各位,什么是无功电量,有功电量?? 谢谢 请问:发电厂发出的无功电量消耗能量吗? 电费计算中有功峰电量,尖电量,谷电量.无功峰电量.尖电量.谷电量的电价如何计算? 请问:计算功率因数,在确定无功电量时,除了无功电量表的电量外,是否还应考虑变压器的空载无功损耗? 在变压器容量大负荷小的情况下有功电量小于无功电量是何原因 知道有功电量,有功功率,无功功率,功率因数,怎么能求出无功电量? 既然无功电量是指供电方和用电方互相交换的电量,那无功电量的正负是怎么定义的?