施工梁板模的设计

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 04:42:22
要求如下:
为便于配模,采用七夹板配置梁板模,以满足不同结构形状的配模要求。模板支撑均采用Ф48×3.5mm扣件式钢管和门式脚手架搭设室内满堂脚手架,钢管立杆下端加设可调支座。层高较大处,钢管支撑的立杆纵横向间距在板底为1500×1500mm,在梁底为1200×1200mm或经计算加密,在距离楼面1600mm左右设第一道水平杆,在板底纵横向设一水平支杆。对于净高大于800mm的梁,在梁中设置Ф12对拉螺杆,对拉螺杆间距按500mm设置,对拉螺杆外加设Ф15硬塑套管,便于螺杆的重复使用,具体见后附四相关大样图。大于4m跨度的梁支模时应按设计要求将梁板模起拱,转换层大梁及高支模按专项施工方案施工。
这是我的设计.
请高手们指教下...
有无搞错啊?50分都没人敢要??

我来说说吧:
1、就支承架体来说,架体立杆间距设置较大,不太保险,1.6m*1.6m处于规范规定的最大限度。应该有一点安全储备,一般在1.2m。
2、满堂架没有扫地杆,这是很不安全的一点,从你画的图上看,你只有2道水平杆,不能保证水平荷载下支撑体系的抗倾覆能力。应在离地10-20公分部位设纵横向扫地杆。
3、梁底支撑只需要通过水平系杆和满堂架连接即可保证梁底支撑杆件的稳定性,没有必要设置斜撑,当然,你设了更好。
4、在最左边和最后边两个支撑杆件上你看你画的是什么?梁底900处已经有一个可调支托了,怎么钢管还接着上去支撑到板底啊?
5、如果梁底900处的水平杆是脚手钢管的话,哪么你支撑梁拐角处的斜木方下端的木方支座是怎么固定到钢管上的呢?用铁丝帮扎吗?
6、拉杆套管最好使用厚壁套管,这样,砼浇筑完成后不至于套管被压扁导致拉杆不能取出。
7、根据梁内砼的侧压力分布情况,拉杆应向偏下方设置,以避免梁底涨模。