油烟管道 打断钢筋

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 11:08:15
我家是砖混结构3/5层,开油烟机管道时,工人在阳台挑梁、墙上的立柱和厨房间的横梁的交叉口开了个直径16CM的洞,导致阳台挑梁(2/4)和厨房的横梁的下排钢筋(2/4)断裂,和墙上的立柱的3/6根(孔是从立柱中间斜着穿过去的,一个角剩1根,一个角剩2根)断裂,现在情况是阳台挑梁只剩上排主筋,但是能搭在立柱的1/3,厨房的横梁只剩上排筋,横梁也有1/3搭在立柱上,横梁上面没有墙,阳台也是做厨房的,没有多少重量,请问事情严重吗?有什么补救措施吗?(请了个些建筑的朋友来看过了,他们说事情不大,本地也不在地震带,但是还是不放心。想请各位高人指点指点。谢谢了!)

文字表达不清楚,最好看现场或画图才清楚。看了两遍,大概明白一点。这里只对你说两点供你参考:
1、挑梁的主要受力筋在上排筋(面筋),挑梁底筋没了对挑梁影响不大
2、横梁有剩上排筋,还好。但横梁应该不是挑梁,主筋应该是下排,这个就要看那条梁的配筋及梁的大小、受力情况了,这里不清楚不便评说。如果想补救,最好请建筑专业人员过去看看情况。而且要相信他们说的。