隔爆箱 隔爆壳体的要求及国家标准是什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/07 08:42:37

根据GB3836.2-2010标准的定义,隔爆型电气设备就是有隔爆外壳的设备。标准对隔爆外壳的强度、附件、材质组成等方面进行了要求,但未对内置元件、设备有要求。即理论上只要隔爆外壳参数满足标准、取得国家权威检测机构颁布的防爆合格证,并保证整体安装的可靠密封,内部可装任何非防爆电气元件、设备。
但实际使用过程中为保证壳体整体性能在安装普通电气元件后满足隔爆要求,有部分元件安装时须特别注意:
1、散热量较高的元件。例如变频、软起、可控硅、光源等。原因为:a)隔爆壳体内部是个密封的空间,无法安装如风扇等散热措施,故安装电子类元件时要充分考虑整体散热空间及其它散热措施,否则会影响内置元件的正常工作及使用寿命;b)隔爆产品取防爆合格证时对壳体表面温度已经规定好,例如隔爆产品合格证要求温度组别为T6,那壳体表面最高温度就不能高于85度。如安装高发热元件,会影响隔爆壳体参数。此时如仍需安装,应安装后整体重新取证,确认温度组别。
2、铅酸电池等会产生腐蚀性液体及可燃性气体的元件。避免对壳体产生腐蚀和产生的气体排不出去造成防爆失效。
3、使用金属气(液)管或软管与壳体内外连接的元件。例如电磁阀、检测仪表等。理论上此类电气设备安装在隔爆壳体内是满足要求的,但由于此类设备有与外部连接的气(液)管,而气(液)管在隔爆壳体的进出口是不好处理的,此时一般建议采用防爆电磁阀、仪表安装在增安腔内或直接采用正压型防爆柜体。
4、内置电气设备体积不得过大。由于隔爆壳体采用的是铝合金压铸或厚钢板(不锈钢板)焊接而成。对于体积是有限制的,不可能无限放大。此时可与防爆设备制造商确认元件是否可安装在壳体内。

如果是找标准的话,推荐你上一个权威标准免费下载网站去下载--《标准搜搜网》。

圆柱型筒体的强度设计

常用隔爆外壳直径D一般为400—600毫米,壁厚t为3-6毫米。都属于薄壁容器的范畴。

如图l所示,在薄壁容器中σr,相对于σm,、σ0较小,故可忽略不计。外径与内径差不大,可用内径D进行计算。那么作用于壳盖的总压力P=P·[(πD2)/4]

你要找标准的话推荐个我用过的最好的标准网站《工标网》给你查找你要的标准,这毕竟是个很权威的官方标准网站,提供的标准很全面,标准内容很