15Kw三相电机额定电流:
I=P/1.732/U/cosφ=15/1.732/0.38/0.78≈29(A)
断路器容量为负载额定电流的1.4倍附近,选40A。
短线路可选用6平方铜芯电线,小截面铜芯电线每平方安全载流在6A附近,长距离为了减低线损造成的电压降,宜选用10平方电线。
可以用50A 空气开关,3*10平方铜线。