关于计算机房设备的防雷防静电接地

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/10 18:11:02
我们单位机房设备防雷防静电弄完后,我总觉得不妥,不知道那个人是否够专业。他在我们办公楼外面地面以下埋进了5根铁管,通过铜导线将铁管连至机房UPS机头的接地线接线柱上。同时,又将该接地铜导线分接出2根,一根接到机柜上那个柱脚上(好像是防静电的柱脚);另一根连到防静电地板边缘的铁支架上,说这是为了释放地板和机柜上的静电。后来我总觉得这样做好像不太对,遭遇雷击的时候,雷电电压岂不是可以顺着导线冲击到机柜和机房地面了吗??请教专业人士指点以下,谢谢了。

没问题.
至于防雷,那是很复杂的科学问题.应另设一套防雷系统的.建机房的时候应该也考虑防雷的问题的.

其实没什么问题,简陋了点就是
但最好我认为是整个机房包括建筑都共用一个接地体为好,机房的接地从MEB上直接取得,这样才可以保证在发生雷击建筑物时,整个建筑物内不所有的设备都是等电势的

是否专业不重要,主要是是否还有遗留问题...
1/接地电阻是否达到要求?
2/"通过铜导线将铁管连至机房UPS机头的接地线接线柱上",距离多远?线径多大?是否用镀锌扁钢更合适?
3/机房电源系统及各子系统是否做防雷?
4/可以在接地线和接地体之间加等电位连接器.

没问题,做的简陋了点~~
对于 防雷接地 防静电接地 工作接地 等本身就是可以采用公共地网的。
遵循 共地不共点的接地原则,是没有大问题的~~

应该没什么问题!也可以在做一下防静电地坪

没问题,可以的。