变压器短路事故分析

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/07 18:16:16
某35kV变电站发生10kV电压互感器烧毁事故,造成全站停电。该35kV变电站处于电网末端,属中性点不接地系统。事故前单台主变压器带10kVI段母线运行。事后检查,10kVI母TV柜烧损,A,B相熔断器熔断,避雷器相间电弧击穿;101断路器柜B相避雷器爆炸。
希望可以帮助分析下故障原因,解决方法,如何改进避免再次发生。
没有解决方案呀~答案也太单一了有没有在多点的可能~
我也看过了~大概有~雷电过电压~工频也有~操作过电压~

1 10KV系统发生工频过电压,避雷器动作,但不能断开工频过电压续流,造成避雷器爆炸,过电压同时也造成电压互感器击穿烧毁,从而使得熔断器熔断;也造成避雷器相间产生电弧。
2 从现象分析,过电压发生在B相。如果一般过电压,避雷器动作后自动恢复,只有工频过电压才能使得避雷器爆炸。
3 是否10KV电路上装有快速开断的真空开关等?这种开关动作时可能产生较高较陡的电压波,此波延导体行进到导体和电机连接处,由于波阻抗相差很大引起波反射,在原来的行进波上叠加引起过电压,这种过电压引起避雷器动作,但由于是工频过电压,续流很大,避雷器热负荷过大而爆炸。这种现象在开关前加装压敏电阻可以解决。
4 或者仅仅是偶然发生的一次工频过电压现象,以后可能也不会再发生,可以列为偶然事故,概率很小,更新被毁坏的设备后继续运行
5 如果10KV系统中有加装电容器的,也可能出现这种现象