PLC PPI电缆无法与电脑连接

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 19:15:20
我在用西门子PLC226与电脑连接的时候,使用的是PPI,rs232-rs485的上面有八个拨码开关,我设置的是01000000,软件我使用的3.2的英文版(中文的没有找到)设置都是正确的。还是没有办法连接。提示错误 an error occurred while receinning date from the plc 是从PLC读取的数据错误,不知道怎么回事。那位大虾能够解决这个问题,在下感激不尽,我想了好久,试了好几种办法都没有解决。PLC我也更换过了,还是没有用。

首先升级你的PLC编程软件,目前的最高版本可能是V4.0 SP7的,从V4.0 SP3开始,都支持中文。

通讯适配器的DIP开关应该有说明,需要根据你的PLC的通讯协议来做调整。

下载路径发消息。

具体设置看下面的图片:

看来你的PLC与电脑连接的通讯电缆,没问题。主要是设置的问题,你主要寻找软件设置或者拨码开关设置的故障。编程软件上的设置是不是CPU226.设置问题解决了,你的PLC连接应该没问题了。顺便说一句,你的电缆驱动在笔记本上安装好了吗?如果安装好了,你的是USB口的还是9针串口啊?看看你的USB口或者9针串口能不能在电脑上识别。
具体操作:我的电脑--右击属性--查看硬件--设备管理器

你知道NETR.NETW是什么指令吗?
不用指令,怎么读取数据?
还有这是一个主从协议。SMB100你 设置了没?
好好看书.
(我在书上大概看了一下)我不 用PPI,是P