哪位高手告诉我下SF6断路器微水测试的合格数值范围,35KV和110KV的分别是多少,谢谢
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 17:45:28
35,110一样的标准,有电弧分解的气室,应小于150μL/L,无电弧分解的气室,应小于250μL/L。比如断路器SF6就是应小于150μL/L,SF6的CT,PT就是后者。测试的时候一般时间越长越小。第一次开机测试的时候需要的时间长很多才能降下来